Indagini geognostiche

Prove in foro di sondaggi - pf

Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana, Firenze 2026

Articoli
13
Voci
7
Unità più usate
cad (11), ora (2)
Incidenza manodopera
non pubblicata
Usa nell'editor

13 articoli

Articoli del capitolo Prove in foro di sondaggi - pf, raggruppati per voce, con prezzo e incidenza della manodopera
CodiceDescrizioneU.M.Prezzo (€)Manodopera
Tipo: prova S.P.T. (Standard Penetration Test) Eseguito: con campionatore tipo Raymond Compreso: apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico Specifiche: per ogni prova
TOS26_18.W02.001.001Profondità minima dal p.c. (m): 0 Profondità massima dal p.c. (m): 20cad96,85
TOS26_18.W02.001.002Profondità minima dal p.c. (m): 20 Profondità massima dal p.c. (m): 40cad103,30
Tipo: prova scissometrica (Vane Test) Uso: su foro già predisposto Compreso: - installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine; - oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria. Specifiche: per ogni prova
TOS26_18.W02.002.001Profondità minima dal p.c. (m): 0 Profondità massima dal p.c. (m): 15cad112,99
TOS26_18.W02.002.002Profondità minima dal p.c. (m): 15 Profondità massima dal p.c. (m): 30cad125,90
Tipo: approntamento dell'attrezzatura Uso: per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM) Specifiche: per ogni attrezzatura Compreso: trasporto sul luogo d'impiego
TOS26_18.W02.003.001Uso: su terreni pressione massima superiore a 5 (Mpa)cad1.033,05
TOS26_18.W02.003.002Uso: su rocce tenere pressione massima superiore a 10 (Mpa)cad1.162,18
Tipo: prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto Compreso: - preparazione del foro di prova; - installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine; - esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico; - elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle. Specifiche: per ogni prova
TOS26_18.W02.004.001Uso: su terreni pressione massima superiore a 5 (Mpa)cad1.226,75
TOS26_18.W02.004.002Uso: su terreni pressione massima superiore a 10 (Mpa)cad1.291,31
Tipo: prova di permeabilità tipo Lefranc Uso: - durante la perforazione di un sondaggio; - con condotta sia a carico costante che variabile; - in qualsiasi profondità.
TOS26_18.W02.005.001Per ogni allestimento Su singolo tratto di lunghezza prefissatacad225,98
TOS26_18.W02.005.002Per ogni ora o frazione di ora di provaora225,98
Tipo: prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile Specifiche: fatta con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa Compreso: - fornitura e trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine; - elaborazione e restituzione dei risultati.
TOS26_18.W02.006.001Specifiche: Per ogni allestimentocad222,75
TOS26_18.W02.006.002Specifiche: Per ogni ora o frazione di oraora258,26
Tipo: rilievo della falda acquifera Compreso: fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda
TOS26_18.W02.007.001Eseguito: a mezzo scandagli elettronici Uso: per la durata dei lavori di sondaggiocad22,60